zcdq6579
級別: 略有小成
|
工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW X 14-18個風機,工作頻率50HZ)。 現在要把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。大家認為這節能明顯嗎? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
僅表示個人觀點:節能方式可以改。但是必須需要知道風機;軸承在低速下的散熱問題。給變頻設置一個頻率下限是有必要的。頻率上限也控制在65HZ以下。做好風機吸風口的衛生工作也是最有效的節能方式(保障風回路的暢通,有利于熱交換)。 |
---|---|
|
zcdq6579
級別: 略有小成
|
3樓,怎么找不到你呀?你的QQ找不到呀?我QQ1402579155 有空大家交流一下. |
---|---|
|
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
|
我認為能節能,但不會符合工藝;設備改造的前提是更加符合工藝和便于操作 |
|
---|---|---|
|
hta
HHTA
級別: 探索解密
|
支持5樓的,如果是在生產過程中,那么樓主的方法是不可取的,因為生產的織物對工藝得要求是一貫的,如果改變風機的轉速對工藝的影響是顯爾易見的,可能的后果就是從烘箱出來的織物達不到工藝要求。個人觀點。。。 |
---|---|
|
oolo
級別: 略有小成
|
定型機也見過不少,您說的方法,可能會遇到機械上面的問題,因為電機轉速下來以后,會出現風壓下降的毛病,這樣就會導致軌道兩邊出現溫差,還是算了,想想其他的方法吧 比如把排除去的廢氣熱交換下,等等都可以的。。 |
---|---|
|
majianfeng
相信自己
級別: 略有小成
|
如果可以的話,試試用天然氣熱交換,應為燃煤本身就浪費了不少能量。而且燃煤系統不太清潔,加上添煤還需要勞力,是很不劃算的。用天燃氣燃燒機,火焰是可以自動調節的。 |
|
---|---|---|
|