工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在要把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。大家認為這節能明顯嗎?
周調皮1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周調皮1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-20 19:57
低速的情況下風量就小了...能不能穿透布面,,,,,,