工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在要把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。大家認為這節能明顯嗎?
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-19 22:04
定型機也見過不少,您說的方法,可能會遇到機械上面的問題,因為電機轉速下來以后,會出現風壓下降的毛病,這樣就會導致軌道兩邊出現溫差,還是算了,想想其他的方法吧
比如把排除去的廢氣熱交換下,等等都可以的。。