sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-25 11:08
請教:1.s7-300是否也可以用USB/PPI電纜通信,還是只能用USB/MPI通信?
    2.   請教在s7300上載程序的方法。好像與s7200有很大的不同(我s7200都上載成功了,s7300試了一下,通信不上)
請大俠指點指點,多謝您。
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-25 14:44
第一個問題USB/ppi應該是不行的吧。  請教S7-300的通信,需要設置哪些參數? 因為沒有原PLC程序,硬件組態也沒有,想上載程序自己學習學習。  請教高手指點啊! 該怎樣建立通信?
     3kiss
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-25 15:58
1、S7-300不可使用S7-200的編程電纜,但是原裝的S7-300的USB電纜可以對S7-200進行編程。
2、請設定Set PC/PG Interface,在S7-300編程線纜的使用手冊會有說明,聯機成功后,可以在PLC菜單下使用Upload Station。

Good Luck~
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-25 19:11
       感謝cvlsam ,我又試了一下,原來問題就在Set PC/PG Interface,我把本地串口設為了默認的com3,而到設備管理器中去找卻是com8,改過來就可以通信了?磥磉@個COM端還很重要哈,你設備管理器里的是哪個就只能用哪個。(好像這COM8也是可以改成COM3或COM4的,但我能用就行了,沒去改)。  中途試了一下,雖然提示本地端比特率可能為187.5k,但連按兩下確定后照常能通信上載。試了一下,19.2和38.4都行,雖然38.4被提示不是此編程電纜支持的,但連確認兩下后照常能通信?磥硗ㄐ欧矫娴淖詣蛹m錯能力還蠻好哈,我們用的點數少,點數多了別試哈,錯了我不負責哦!!!
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-25 20:32
請教高手: 我上面所說的雖然把程序上載了,好像也有問題。 我上載的程序不再原來的CPU312C(1)里面,而在下面的s7 CPU-300里面,也就是真正硬件CPU312C(1)里沒有上載的塊。 但下邊的有個問號的s7 CPU-300的塊里的程序都可以在線監控。  想請教的是: 這種狀況正常嗎? 若以后PLC內程序丟失,還可以將“有個問號的s7 CPU-300的塊里的程序”下載到硬件PLC中去嗎?


請問,若此上載有問題,是否與下載時的提示有關,提示如下: simatic 300(1)傳輸率19.2kbps不受站點S7 CPU-300(地址2)的支持,可能傳輸率187.5kbps.   出現這提示后,我沒管它,連按了兩下確定后,就顯示復制...在上載程序了。
cvlsam 若看見了,也麻煩解釋一下,謝謝您。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-30
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-26 00:08
已經搞定了?
Upload程序時出現兩個站點是正常的。軟件不會自動在你原有的程序上更新,每Uploadstation一次都會新建一個站點將程序讀出來。這樣的程序也是完整的,必要的時候直接將這個程序傳回PLC即可。
你覺得這樣很難看可以新建一個工程再上載程序,就會只有一個站點了。
出現問號的原因是你的軟件識別不了這個PLC的型號版本,需要升級:http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-21132.html
使用USB/MPI還能出來COM口,應該是國產的線了。這COM何止是重要。而是必須對應設置。就像你要在A3口做飛機去英國,你卻非要跑到A8口去登機,想想是什么后果。
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-26 08:23
感謝sjm213 的解釋,多謝了。