請教:1.s7-300是否也可以用USB/PPI電纜通信,還是只能用USB/MPI通信?
    2.   請教在s7300上載程序的方法。好像與s7200有很大的不同(我s7200都上載成功了,s7300試了一下,通信不上)
請大俠指點指點,多謝您!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4536 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-25 15:58
1、S7-300不可使用S7-200的編程電纜,但是原裝的S7-300的USB電纜可以對S7-200進行編程。
2、請設定Set PC/PG Interface,在S7-300編程線纜的使用手冊會有說明,聯機成功后,可以在PLC菜單下使用Upload Station。