請教:1.s7-300是否也可以用USB/PPI電纜通信,還是只能用USB/MPI通信?
    2.   請教在s7300上載程序的方法。好像與s7200有很大的不同(我s7200都上載成功了,s7300試了一下,通信不上)
請大俠指點指點,多謝您!!
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-25 14:44
第一個問題USB/ppi應該是不行的吧。  請教S7-300的通信,需要設置哪些參數? 因為沒有原PLC程序,硬件組態也沒有,想上載程序自己學習學習。  請教高手指點啊! 該怎樣建立通信?
     3kiss
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-25 19:11
       感謝cvlsam ,我又試了一下,原來問題就在Set PC/PG Interface,我把本地串口設為了默認的com3,而到設備管理器中去找卻是com8,改過來就可以通信了。看來這個COM端還很重要哈,你設備管理器里的是哪個就只能用哪個。(好像這COM8也是可以改成COM3或COM4的,但我能用就行了,沒去改)。  中途試了一下,雖然提示本地端比特率可能為187.5k,但連按兩下確定后照常能通信上載。試了一下,19.2和38.4都行,雖然38.4被提示不是此編程電纜支持的,但連確認兩下后照常能通信。看來通信方面的自動糾錯能力還蠻好哈,我們用的點數少,點數多了別試哈,錯了我不負責哦!!!
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-25 20:32
請教高手: 我上面所說的雖然把程序上載了,好像也有問題。 我上載的程序不再原來的CPU312C(1)里面,而在下面的s7 CPU-300里面,也就是真正硬件CPU312C(1)里沒有上載的塊。 但下邊的有個問號的s7 CPU-300的塊里的程序都可以在線監控。  想請教的是: 這種狀況正常嗎? 若以后PLC內程序丟失,還可以將“有個問號的s7 CPU-300的塊里的程序”下載到硬件PLC中去嗎?


請問,若此上載有問題,是否與下載時的提示有關,提示如下: simatic 300(1)傳輸率19.2kbps不受站點S7 CPU-300(地址2)的支持,可能傳輸率187.5kbps.   出現這提示后,我沒管它,連按了兩下確定后,就顯示復制...在上載程序了。
cvlsam 若看見了,也麻煩解釋一下,謝謝您。
奔跑的蝸牛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看奔跑的蝸牛的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-26 08:23
感謝sjm213 的解釋,多謝了。