老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
|
前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
感謝分享經驗。 但一般情況 下,變頻器最好直接連接電機,中間不要通過接觸器,繼電器。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
你這繼電器是控制繼電器吧??怎么會引起變頻器報接地故障呢???沒看懂! |
|
---|---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
前面說“繼電系統正常”,后面又說“一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障”,這不矛盾嗎? |
---|---|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
|
插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地,怎么變頻器報接地故障?關變頻器什么事?即使接地也只能是繼電器回路故障,而你又表述“繼電系統正常”?? 故障是排除了,說明你還是沒有搞懂。 |
---|---|
|
周影1234
級別: 探索解密
|
沒看懂,繼電器故障不會影響變頻器報接地故障啊!繼電器控制變頻器的控制回路,主回路和變頻器內部故障才會報接地故障。 |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
|
感謝大家的回復。繼電器用的是12V/15A的微型繼電器。因電機不大(3KW)就用它做主電路控制。因為考慮以后維修方便采用的是插拔式繼電器。它的底座有11個插孔,分別是3個電源點,3個常開點,3個常閉點,兩個線圈點。變頻器輸出接3個電源點,3個常開點接電機。有1個常開點下邊和底板相碰,(估計是以前更換繼電器時不注意把底座插腳頂下去了)所以繼電系統工作正常,但當繼電器吸合后就有1個常開點接地造成變頻器輸出一相接地。變頻器是臺達的 [ 此帖被老學生在2017-02-03 15:15重新編輯 ] |
---|---|
|