前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-01 19:37
插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地,怎么變頻器報接地故障?關變頻器什么事?即使接地也只能是繼電器回路故障,而你又表述“繼電系統正常”??
故障是排除了,說明你還是沒有搞懂。