前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:啟動設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。
周影1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 137 點
下載積分: 932 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2024-12-21
查看周影1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-01 20:16
沒看懂,繼電器故障不會影響變頻器報接地故障啊!繼電器控制變頻器的控制回路,主回路和變頻器內部故障才會報接地故障。