現在搞一個供水系統,供電公司的配電房裝有漏電開關,供電公司不讓換成空氣開關。 供水恒壓控制為變頻器,變頻器一運行漏電開關就動作。現想加個三相隔離變壓器,行嗎? 有誰試過? |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
沒試過,方正漏電后面有變頻器跳正常, |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
第一步:變頻器載波頻率盡量降到最低,比如2k。 第二步:漏電開關選用300mA動作的。 第三步:變頻器輸出端加正弦波濾波器。 用隔離變壓器當然是最好的了,不過成本比較高,變壓器體積也比較大,安裝也不方便。并且變壓器發熱量也不小,使機柜散熱難度加大。 |
---|---|
|