sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-02 09:53
現在搞一個供水系統,供電公司的配電房裝有漏電開關,供電公司不讓換成空氣開關。
供水恒壓控制為變頻器,變頻器一運行漏電開關就動作。現想加個三相隔離變壓器,行嗎?
有誰試過?
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-03 12:35
加三相隔離變壓器自然好,就是費用高。重點是做好變頻器的EMC。
于英劍