樓主  發表于: 2015-10-02 09:53
現在搞一個供水系統,供電公司的配電房裝有漏電開關,供電公司不讓換成空氣開關。
供水恒壓控制為變頻器,變頻器一運行漏電開關就動作。現想加個三相隔離變壓器,行嗎?
有誰試過?
yaanlh
yaanlh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 268 個
工控威望: 449 點
下載積分: 63351 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2012-05-16
最后登錄: 2024-12-03
查看yaanlh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-03 12:41
把變頻器安裝在絕緣板上就不會跳閘了我試過的。