我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容量300千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
還需要加電容,具體多少,要根據你的實際負荷的無功量。 先再加上150KVAR吧,最好還要留出循環投切的余量的。 |
|
---|---|---|
|
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
|
(轉載自網絡)按規定月平均功率因數不得低于0.9,低于0.9則按規定的百分數與用戶的總電費相乘來增加電費,功率因數越低,增收的百分數越大;高于0.9 則按規定百分數減收用戶電費,但減收的百分數比增收的百分數相應要小,當功率因數在0.951時,減收的百分數一直為0.75%,而不再提高了。 因此用戶的月平均功率因數一般控制在0.9至0.95左右比較適宜,最好不要大于0.95,一方面0.95以上獎勵百分數不變,而補償電容的增加會使用電增加;另一方面要考慮當負荷突變下降時,會造成無功倒送的可能,因為無功電表對正向或反向的無功電量都是累計計量的,因此反而會降低用戶的功率因數。 三相電機功率因數的范圍是08-0.9,單相電機功率因數很低,在0.5以下的 功率因數的范圍 (1)功率因數0.90標準值適用于: 1)160 kVA以上的高壓供電工業客戶(包括社隊工業客戶)。 2)裝有帶負荷調整電壓裝置的高壓供電電力客戶。 3)3200 kVA及以上的高壓供電電力排灌站。 特別注意點:160 kVA高壓供電工業客戶的功率因數標準值為0.85,而不是0.90。 (2)功率因數0.85標準值適用于: 1)100 kVA(kW)及以上的其他工業客戶(包括社隊工業客戶)。 2)100 kVA(kW)及以上的非工業客戶。 3)100 kVA(kW)及以上的電力排灌站。 (3)功率因數標準0.80,適用于: 1)100 kVA(kW)及以上的農業戶和躉售客戶,但大工業客戶未劃由電業直接管理的躉售客戶功率因數標準應為0.85。。 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
如果,功率因數表和接線沒問題的話,那么你們公司的功率因數實在太低了。 按經驗數據,1000KVA補300KVar是可以的,從網上看到有公司好像和你們現象差不多,最后查到時功率因數表的電流互感器安裝部位不對。 |
|
---|---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
|
由于場地限制無法再增加電容柜,原柜的無功自動控制器是12回路,可再加兩組電容,問題是再加兩組也補不起來,能否改換幾組電容容量大的,不知換多大的合適,望高手指點。另外我公司電機大多存在大馬拉小車現象,都是新設備,更換電機也不太現實,不知大家都有什么方法改變一下。 |
---|---|
|
yfcc923
級別: 略有小成
|
你與其在這里問,不如直接找你們當地供電部門專家。當然,包括最后的整改方案也是他們出。你家老板,只要出錢就好了。 這種范疇的工作。不適合公司員工單獨自行作業。 |
---|---|
|
fangzhihua
級別: 工控俠客
|
是新裝機還是原有在運行的?新裝達不到,須增加補償電容。若原有在運行變壓器,之前可以,現在達不到,有可能部分補償電容容量變小。檢查電容,之前我司出現過類似情況,更換補償電容后正常。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
你廠的日平均負荷是?月平均功率因數?最大有功功率,無功功率?負載性質? 其實現在力率標準都是執行0.90,3樓說法早過時了。 說詳細點,我也可能幫得了你。 |
|
---|---|---|
|