sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-27 16:14
我公司用1000千伏安變壓器,電容柜總容量300千乏,分十組,每組30千乏,現在電容全部投入,功率因數才0.89左右,請問還須加電容嗎,加多少合適。主電流顯示1300安左右。請老師指教謝謝!
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 10:17
查電容的容量,可能容量達不到30