wzd123456
級別: 探索解密
|
感謝大家鼎力相助。我這是新廠,配電設備和生產設備都是新的,多數設備配的電機都有點大,11千瓦的電機運行電流才10A,18.5千瓦的18A,22千瓦的才12A。有二臺11的,三臺18.5的,一臺22的。大家說說是買電機合算還是加電容柜合算。 |
---|---|
|
yexiong
級別: 探索解密
|
就那么幾個電機,主電流有1300A,不太可能呀,如果全部開起來功率因數能達到0.89是可以的,不用增加都可以 |
---|---|
|
wzd123456
級別: 探索解密
|
這是幾臺利用率低的,還有7臺110千瓦的利用率都在80%以上。 |
---|---|
|
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
|
這個是可以自己增加的,首先要檢查你原來的電容 是否有的電容容量降低或者根本不能使用,F在的無功補償都是智能控制,只要設置控制的目標值就可以根據負載的大小自動控制。最好是留有余量 |
|
---|---|---|
|