最近遇到一些麻煩 自己買扭矩傳感器做扭緊控制 檢測1-150NM 用伺服做驅動 扭矩傳感器輸出信號是5-15KHZ 15KHZ對應的是額定扭矩 10KHZ是零點 5KHZ是負的額定扭矩 怎么來高速處理頻率轉換成扭矩呢 現在PLC可以高速處理頻率嗎 還是一定要PCI卡才可以處理呢 還要高精度扭矩輸出 1秒1000次高速輸出扭矩 遇到大的麻煩了 |
---|---|
|
zsb2010
級別: 工控俠客
|
1秒1000次的數據輸出,那么就是PLC,1ms就要采集一次扭矩,如果按照1個數據是4個字節的32位小數來計算話,PLC暫存10秒內的緩存數據,那么就要1000 * 10 * 4 = 40000個字節,一般小型PLC根本沒有這么大的數據存儲空間,所以PLC做很難, 建議你還是用專門的數據采集卡來做,配合上位機軟件來做,如LABVIEW |
---|---|
|
jzzjzq
級別: 略有小成
|
1樓是不是有誤解? 我沒用過,但我覺得頻率本身就是對應的扭矩,所以5KHZ并不是每秒發送5000個數據, 應當用高速計數器,再計算出頻率,就可以在PLC處理了 |
---|---|
|
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
|
這么高深的問題,關于接近開關我肯定知道。 幫你頂一下。我也等答案。 |
|
---|---|---|
|
liwenbin
自學PLC 同僚指點哦
級別: 略有小成
|
如果檢測輸出頻率的高精度(單個脈沖的脈寬) 不就是計出頻率了嗎 10KHZ頻率標準脈寬=100us 那么脈寬的改變不就對應頻率的改變 這樣不就可以在200us內檢測出脈寬 脈寬檢測出來了 不就等于頻率出來了 我個人感覺 就是要檢測出高精度脈寬 問題是高精度脈寬不是那么好檢測的 示波器檢測嗎????、 請教 |
---|---|
|
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
|
高速計數器加定時中斷應該沒問題 |
|
---|---|---|