sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-12 18:14
最近遇到一些麻煩 自己買扭矩傳感器做扭緊控制
檢測1-150NM
用伺服做驅動
扭矩傳感器輸出信號是5-15KHZ   15KHZ對應的是額定扭矩 10KHZ是零點 5KHZ是負的額定扭矩
怎么來高速處理頻率轉換成扭矩呢
現在PLC可以高速處理頻率嗎
還是一定要PCI卡才可以處理呢
還要高精度扭矩輸出
1秒1000次高速輸出扭矩

遇到大的麻煩了
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-13 21:24
如果檢測輸出頻率的高精度(單個脈沖的脈寬) 不就是計出頻率了嗎
10KHZ頻率標準脈寬=100us
那么脈寬的改變不就對應頻率的改變
這樣不就可以在200us內檢測出脈寬
脈寬檢測出來了 不就等于頻率出來了
我個人感覺  就是要檢測出高精度脈寬
問題是高精度脈寬不是那么好檢測的
示波器檢測嗎????、
請教
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-14 19:19
幫幫忙 給我出個方案
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-16 22:45
      
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-17 18:10
具體的方案 比如用什么樣的控制器  
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-20 21:33
這樣的測控真的是高難度的
求幫忙
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-23 09:03
自己頂一個
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-23 19:48
引用
引用第13樓cacaca于2013-09-23 09:35發表的  :
方案兩個
1.換掉扭矩傳感器選輸出信號是電壓的。
2.可加一個頻壓轉換模塊。將扭矩傳感器輸出信號5-15KHZ轉換成相應電壓。
pLc處理電壓變化比較容易。

你所說是頻率轉電壓模塊  其轉換速度是多少 市場大多數是100MS一次 最快的也只有10MS 一次的
我要的最低要求1MS 1次  
因為我要用這個信號來控制伺服馬達
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-23 19:49
引用
引用第14樓hafatahaha于2013-09-23 15:02發表的  :
高速計數器讀取實時的頻率,一秒1000次是你是設備需要的檢驗次數,還是扭力計的測量刷新頻率,這個你要搞清楚。

我要的是測量刷新頻率
1MS 1次
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-24 19:24
你覺得SPD指令可以嗎  
說來聽聽  你的算法
本人用SPD算不出出來1MS 一次測量的頻率
我要求的頻率精度非常高
并且是1MS動態變化
這個問題難到我2年了
還是解決不了啊

求各位指點迷津
liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-09-24 19:27
我現在都想用STM32 芯片自己開發這個測量模塊 聽說它性能強悍 72MHZ晶振頻率 還有很多中斷處理
我想檢測高精度脈寬  然后轉換成頻率
這樣行不行呢
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(catfree) 有想法!
    liwenbin
    自學PLC   同僚指點哦
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 392 個
    工控威望: 469 點
    下載積分: 969 分
    在線時間: 352(小時)
    注冊時間: 2010-08-23
    最后登錄: 2024-12-23
    查看liwenbin的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-09-25 21:25
    STM32 最近好火熱 好多高性能國產PLC 都是用STM32做的  主要體現在處理速度方面
    一般測量設備 不就是要求處理速度嗎  
    我買了國產一個控制器 12000多步程序 掃描周期才0.4MS  官網說他們的布爾指令 0.01us  聽起來嚇人 比三菱FX3U 快了6.5倍
    還支持C代碼 C++  我自己也懂一點C語言  非常好用  
    所以才想自己開發這個STM32
    我估計我3年應該是可以入門  
    不知道各位前輩有什么看法
    • «
    • 1