usermichael
Michael
級別: 略有小成
|
伺服電機在上電后,軸本處于鎖定狀態,為什么用手轉動時還能轉動一點,松手后又彈回?同型號的設備,別的都不能轉動!沒有這種現象。 |
---|---|
|
usermichael
Michael
級別: 略有小成
|
打撈一下,有哪位能幫忙解釋一下:這種現象是否正常?有什么辦法消除這種想象? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
這種現象可以認為是正常的。轉矩控制和位置控制的情況是不一樣的。 |
|
---|---|---|
|
usermichael
Michael
級別: 略有小成
|
回版主,該電機采用位置控制模式,走位重復性精度不是很好,檢查時發現這個問題,我覺得可能是這的問題,因為同型號的設備別的都沒有這種現象,不知道怎么消除? |
---|---|
|
usermichael
Michael
級別: 略有小成
|
位置模式下,伺服電機停止后,電機軸處于鎖定狀態,鎖定軸力矩的大小和什么有關?如果需要調整伺服參數,需要調那些參數? |
---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
|
同一種設備,不同的伺服參數可能有點不同,位置模式這種情況可能是剛性有別,可調整一下剛性。不同廠家參數不同,比如位置環增益、響應頻率等,要看你用的伺服手冊。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|