22472775
級別: 探索解密
|
為什么電力公司的人要求無功功率是0.9..而理論上是1.0最好..而且工作人員還說超過0.9的補償不劃算..誰能說得清 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
供電局0.9的意思是,你補償到0.9以上,電費就不加價了。0.9以下是要加價的。 說補償到1不劃算是,在設計時一般都是以0.9去設計補償容量的,因為從0.9補到了的容量可能比0.5補到0.9還多,所以就不劃算了。 至于配電房運行時的補償,要看你實際的在線感性負載,完全有可能補到了左右的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
|
是功率因數達到0.9,不是什么無功功率,否則就要倒扣電費了,如果補償超過0.9,則成本上不合算。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
超過功率因數1.0以上為過補償。如果無功到送(功率因數超過1.0)則會引起電網電壓的升高。 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
|
我在節能減排培訓上學到點,說是補償區間在0.90-0.95之間的最好,再補得高了就是為上一級的供電所補償了,看起來供電所獎勵你了,其實他們獎勵的是一小部分,國家獎勵他們的要多得多。所以建議大家補償在0.93-0.94最好。 [ 此帖被guansky168在2011-01-10 07:54重新編輯 ] |
---|---|
|
dbguanxu
級別: *
|
功率因數過0.9,電業局開始給獎勵(從電費中扣除),從0.9到0.95的獎勵基數是不同的,超過0.95以上按照0.95計算。 另外過補償是無功表反轉的話,本月也沒有獎勵電費的!! |
---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
|
無功功率和有功功率進行計算后有個百分比,而這個百分比就是功率因數,而工廠用電的功率因數必須達到0.9,低于此值就要罰款,低于此值越大罰款的百分比就越大,高于此值越多獎勵的百分比就越多,但是不能超過1,如超過1反而還要罰款,是屬于補償過剩。 |
---|---|
|