sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

22472775
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 112 點
下載積分: 606 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-05-01
最后登錄: 2018-09-10
查看22472775的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-07 21:04
為什么電力公司的人要求無功功率是0.9..而理論上是1.0最好..而且工作人員還說超過0.9的補償不劃算..誰能說得清
dbguanxu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dbguanxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-09 20:58
功率因數過0.9,電業局開始給獎勵(從電費中扣除),從0.9到0.95的獎勵基數是不同的,超過0.95以上按照0.95計算。
     另外過補償是無功表反轉的話,本月也沒有獎勵電費的!!