ljsheng518
級別: *
|
請問用FX3U系列PLC單軸定位,MR-J2S-A伺服放大器,PLC程序執行過程中要求有暫停功能,如果暫停的話使用什么指令比較好? |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
|
定位有兩種指令 絕對定位和相對定位 還有一些特殊寄存器的繼電器 你可以去看一下 |
---|---|
|
ljsheng518
級別: *
|
暫停功能,就是設備在自動檔位時,執行走-停(執行別的任務)-走-停(執行別的任務)連續30次后,返回原點.中間過程中由于一些原因讓它停止,但是再運行時能從停止的位置開始,也就是具有記憶功能. |
---|---|
|
287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
|
急~~求助++ FX3U的PCL接松下伺服怎么控制馬達正反轉?? 急~~求助++ FX3U的PCL接松下伺服怎么控制馬達正反轉?? 請問使用 指定的軟元件的ON/OFF狀態改變旋轉方向(當前值的增減) ON 指定輸出脈沖數的值為正是正轉, OFF 指定輸出脈沖數的值為負是反轉, 可是我在圖片中寫的程式實現不了正反轉,只能一個方向轉動,請問是要加什么條件還是有什么要另行設置的 嗎,還是松下伺服需要設置什么參數呢?? 請知道的大俠不吝賜教 以上++ 謝謝 |
---|---|
|
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
|
沒用過,應該和FX1N差不多吧 |
|
---|---|---|
|
pklon2000
級別: 略有小成
|
J3-A是絕對位置式的。你在按下停止的時候把伺服當前值讀到掉電保持的寄存器里,當然,目標位置還沒到。在下次開始前把這里存的當前值和實際當前值比較,相等時送一下原來的目標位置,然后伺服就應該前往目的地了(理論上,我還沒試過)。 |
---|---|
|
pklon2000
級別: 略有小成
|
回復287422592 學無止境+++: 定位是的旋轉方向不是改變Y點的。而是改變定位位置的,比如絕對定位時,目標位置比當前位置小,則反轉,反之則正轉,相對定位時,距離為負則反轉,反之則正轉。在可變速定位時,方向由速度值制定(正速度正轉)。原點回歸方向默認為當前值減少(反轉),改變特殊繼電器可以改變這個方向。大概就是這些了。請看手冊詳細了解。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|