sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

ljsheng518
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ljsheng518的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-14 08:37

請問用FX3U系列PLC單軸定位,MR-J2S-A伺服放大器,PLC程序執行過程中要求有暫停功能,如果暫停的話使用什么指令比較好?
287422592
學無止境+++
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 395 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-11-28
查看287422592的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-23 03:53
急~~求助++ FX3U的PCL接松下伺服怎么控制馬達正反轉??
急~~求助++ FX3U的PCL接松下伺服怎么控制馬達正反轉??

請問使用
指定的軟元件的ON/OFF狀態改變旋轉方向(當前值的增減)
ON
指定輸出脈沖數的值為正是正轉,
OFF
指定輸出脈沖數的值為負是反轉,

可是我在圖片中寫的程式實現不了正反轉,只能一個方向轉動,請問是要加什么條件還是有什么要另行設置的
嗎,還是松下伺服需要設置什么參數呢??

請知道的大俠不吝賜教

以上++
          謝謝