wlezec
級別: 略有小成
|
一臺擠出機45K的電機配45KW的變頻器運行10HZ時面板顯示100幾安,用數字鉗表實測電機電流只有58安,變頻器就跳顯過載報警,但無停機,請教高手們其個中原因?和解決的方法?謝謝。 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
你能測量出電機電流嗎? 變頻器輸出的電源已經不是50Hz工頻了。 你的擠出機減速器速比是多少?用的是什么品牌變頻器? 10Hz是在低速運行的,這樣變頻器會報警的。 把頻率加上去,電流會有所下降的。 |
|
---|---|---|
|
wlezec
級別: 略有小成
|
謝謝,減速器速比無留意,但無得調了,變頻器是海利普的HLP-A的,但調高了頻率工藝又不許可,還有其它方法么?謝謝。 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
報警代碼是什麼? 調一下電機過載電流約在150%。其實意義不大。 因為變頻器有報警不停機。 調整參數後要常觀察電機、變頻器運行情況。。 |
|
---|---|---|
|
wlezec
級別: 略有小成
|
報警代碼是A.OA. 調整參數後要常觀察電機、變頻器運行情況,能說下可調哪幾個參數?謝謝高手指教。 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
供參考~! CD003中間電壓,設置45~55V CD005最低電壓,設置20~30V 以上參數小量增加,嘗試運行。 如果電機還是報警, 再可以增加CD043 小心操作,增加一次量運行一下。 小量增加,最多15% |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
在大負載,低速下運行;提高輸出電壓,電流會有所下降 |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
變頻器面板顯示電流和電機實測電流有區別嗎? 大多數人都是測 變頻器的輸出端的電流, 很少有人去測 變頻器的輸入端的電流, 其實對電流有可疑時更應該去測 “變頻器的輸入端的電流” 因輸出電流有諧波電流,大多數電流表是設計用于工頻的,所測數與實際值是不一樣的!!! |
|
---|---|---|
|
wlezec
級別: 略有小成
|
CD003中間電壓,設置45~55V CD005最低電壓,設置20~30V ------------------------------------------------------------------------------- 能說下如何量運行?中間頻率多少,最低頻率多少?謝謝 [ 此帖被wlezec在2010-12-11 19:34重新編輯 ] |
---|---|
|