一臺擠出機45K的電機配45KW的變頻器運行10HZ時面板顯示100幾安,用數字鉗表實測電機電流只有58安,變頻器就跳顯過載報警,但無停機,請教高手們其個中原因?和解決的方法?謝謝。
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 23:05
你能測量出電機電流嗎?
變頻器輸出的電源已經不是50Hz工頻了。
你的擠出機減速器速比是多少?用的是什么品牌變頻器?
10Hz是在低速運行的,這樣變頻器會報警的。
把頻率加上去,電流會有所下降的。
[img]Http://yaoyaoke.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-11 06:55
報警代碼是什麼?
調一下電機過載電流約在150%。其實意義不大。
因為變頻器有報警不停機。
調整參數後要常觀察電機、變頻器運行情況。。
3樓  發表于: 2010-12-11 08:38
供參考~!

CD003中間電壓,設置45~55V
CD005最低電壓,設置20~30V
以上參數小量增加,嘗試運行。
如果電機還是報警,
再可以增加CD043
小心操作,增加一次量運行一下。
小量增加,最多15%