Pr值     通訊參數    1105PLC與變頻器的RS485通信控制    初始化后默認值    2105觸摸屏與變頻器的通信控制設定值
Pr1    上限頻率    50Hz    120Hz    50Hz
Pr9    電子過電流保護    額定電流×1.3    2.12A    額定電流×1.3
Pr52    顯示數據選擇    ——    0    14
Pr79    操作模式    1(PU操作模式)    0    1(PU操作模式)
Pr117    變頻器的站號    0(0站)    0    0(0站)
Pr118    通訊速度    192(19200bps)    192    192
Pr119    停止位長度/字節長度    1(停止位長度8/字節長度2)    1    10(停止位長度7/字節長度2)
Pr120    奇偶校驗有/無    2(偶校驗)    2    1(奇校驗)
Pr121    通訊重試次數    9999(表示不重復)    1    9999(表示不重復)
Pr122    通訊驗查時間間隔    9999(表示沒有)    9999    9999(表示沒有)
Pr123    等待時間設定    20    9999    0(設定數據傳輸到變頻器和響應時間)
Pr124    CR.LF有/無選擇    0    1    1(有CR,無LF)
Pr342    E2PROM寫入有無    ——    0    0(從計算機實施參數寫入時,寫入到E2PROM)
                
    2105觸摸屏與變頻器的通信控制            
    名稱    鍵值    位數    小數點位數
    上限頻率    Pr1:0    5    2
    下限頻率    Pr2:0    5    2
    加速時間    Pr7:0    5    1
    減速時間    Pr8:0    5    1
    過流保護    Pr9:0    5    2
    運行頻率    Sp109:0    5    2
    輸出頻率    Sp111:0    5    2
    輸出電流    Sp112:0    5    2
    輸出電壓    Sp113:0    5    1
    輸出功率    Sp114:0    5    2
    正轉    S1:0        
    反轉    S2:0        
    停止    Sp122:0        
                