Pr值 通訊參數 1105PLC與變頻器的RS485通信控制 初始化后默認值 2105觸摸屏與變頻器的通信控制設定值 Pr1 上限頻率 50Hz 120Hz 50Hz Pr9 電子過電流保護 額定電流×1.3 2.12A 額定電流×1.3 Pr52 顯示數據選擇 —— 0 14 Pr79 操作模式 1(PU操作模式) 0 1(PU操作模式) Pr117 變頻器的站號 0(0站) 0 0(0站) Pr118 通訊速度 192(19200bps) 192 192 Pr119 停止位長度/字節長度 1(停止位長度8/字節長度2) 1 10(停止位長度7/字節長度2) Pr120 奇偶校驗有/無 2(偶校驗) 2 1(奇校驗) Pr121 通訊重試次數 9999(表示不重復) 1 9999(表示不重復) Pr122 通訊驗查時間間隔 9999(表示沒有) 9999 9999(表示沒有) Pr123 等待時間設定 20 9999 0(設定數據傳輸到變頻器和響應時間) Pr124 CR.LF有/無選擇 0 1 1(有CR,無LF) Pr342 E2PROM寫入有無 —— 0 0(從計算機實施參數寫入時,寫入到E2PROM) 2105觸摸屏與變頻器的通信控制 名稱 鍵值 位數 小數點位數 上限頻率 Pr1:0 5 2 下限頻率 Pr2:0 5 2 加速時間 Pr7:0 5 1 減速時間 Pr8:0 5 1 過流保護 Pr9:0 5 2 運行頻率 Sp109:0 5 2 輸出頻率 Sp111:0 5 2 輸出電流 Sp112:0 5 2 輸出電壓 Sp113:0 5 1 輸出功率 Sp114:0 5 2 正轉 S1:0 反轉 S2:0 停止 Sp122:0 注意:變頻器和PLC使用前要清零 “:”后的0表示變頻器的默認站號,時間和電壓小數點后1位 |
---|---|
|