qwwee
級別: *
|
大家好,我現在遇到一個問題,以前做手自動切換都是用一個選擇開關就好了 現在業主要求,兩個地方都可以對同一臺設備進手自動選擇,這樣的話,如果操作人員在這個地方打手動,另外一個地方打自動,設備該如何動作呢? 在程序上有比較好的解決方法嗎? |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
說法不正確:應是在任何地方可手自動轉換吧? |
|
---|---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
做成雙控式,1時為自動,0時為手動,可以嗎? |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
|
做連鎖,事先確定哪個優先。 |
|
---|---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
我個人理解,是不是樓主沒理解客戶的意思?
要是這樣要求的話,那交替輸出就可以了,不用plc的話,用幾個繼電器就可以了。 |
|
---|---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
把兩個輸入點做“異或”運算能達到效果。 |
|
---|---|---|
|
tjljh888
向大家學習!
級別: 探索解密
|
預先選擇方式,即選擇了手動,任何地方選擇自動都不好使 好像電機的正反轉 |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
|
這個比較好解決呀,你用兩個開關控制PLC的一個點就行了,就是樓梯燈的接法,在哪開都只有兩種狀態,要嗎自動,要嗎手動。還不要改程序,多方便。 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
動作方式ok! 可是手/自動名稱如何定義. |
---|---|
|