大家好,我現在遇到一個問題,以前做手自動切換都是用一個選擇開關就好了
現在業主要求,兩個地方都可以對同一臺設備進手自動選擇,這樣的話,如果操作人員在這個地方打手動,另外一個地方打自動,設備該如何動作呢?
在程序上有比較好的解決方法嗎?
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-14 08:37
做連鎖,事先確定哪個優先。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會