posha1234
級別: *
|
第二路x0的常閉,該怎么解釋? 這是資料上的解釋 那2、5路的常閉改為常開,3路的常開改為常閉是否可行? [ 此帖被posha1234在2010-04-15 21:17重新編輯 ] |
---|---|
|
jlmned
級別: 略有小成
|
對的呀 X0 是 熱繼電器的控制回路常閉觸點, 正常情況下熱繼電器未動作,X0得電常開狀態 反之熱繼電器動作,X0失電為常閉狀態Y1復位 你要搞清“非”的狀態。。。通俗點得電的時候當前狀態“非”一下。。。 正常情況下一開機X0不是得電狀態么。。。那第二項的X0常閉不是要"非"一下么。。。變成常開了呀。。。 |
---|---|
|
usermichael
Michael
級別: 略有小成
|
過載保護,FR正常時是常閉的,一旦發生電流過大,FR動作,常閉轉常開,KM復位! |
---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
|
看看電工基礎就知道了 FR是熱繼電器., |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
正是在過載的時候“非一下”,所以報警燈和報警鈴就動作了。 |
---|---|
|
haoke
級別: 探索解密
|
這樣理解:你現在是外接X0是常閉的,里面的輸入觸點也是常閉的;如果你把外面的改成常開,里面的觸點也改成常開。那么效果就一樣。 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
請樓主注意了,X0的物理關系和邏輯關系是不一樣的!在梯形圖中并接的常閉,但是其邏輯關系是常開的..只有熱繼電器過載動作時,X0才會被接通.Y1復位.X0是由PLC外部開關信號驅動的,接通時為"1",斷開為"0".樓主可以看看相關的PLC書籍.只要抓住一點...X0要接通要怎么樣?就是外部開關要閉合有回路才有電流通過,才驅動X0動作常開閉合.常閉打開.反之,外部開關關斷,X0就沒有動作.. |
---|---|
|
zhuyaming789
將在首頁和帖子頁面用戶信息處顯示
級別: 探索解密
|
簡單的來講,XO你也可以看成如繼電器般的有相互對立的常開常閉,通電時常開觸點通電,斷電時常閉觸點通電。按照你的電路,正常情況下FR的常閉控制觸點(熱繼電器控制的常閉端)是通電的,也就是X0是有輸入的,X0通電,這時候的狀態就是X0的常開閉合,常閉斷開,電路正常工作,但電機過載時FR動作,FR的常閉觸點斷開,X0沒有輸入,也就是X0的常開斷開,常閉接通,執行RST復位指令令Y1復位,Y1控制的KM就斷電。 最后再嘮叨一句,梯形圖不用想的太復雜,線條就當導線,X0 X1...Y0 Y1...M0 M1之類就當成開關 繼電器一樣的看,梯形圖也就和那些電路一樣簡單了 |
|
---|---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
|
常開動作時就是閉,常閉動作時就是開,第二路x0的常閉在沒有過載時是開的,M0是在X0得電再失電后才接通的,也就是過載時有效。 |
---|---|
|