第二路x0的常閉,該怎么解釋?


這是資料上的解釋

那2、5路的常閉改為常開,3路的常開改為常閉是否可行?
[ 此帖被posha1234在2010-04-15 21:17重新編輯 ]
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-15 15:36
常開動作時就是閉,常閉動作時就是開,第二路x0的常閉在沒有過載時是開的,M0是在X0得電再失電后才接通的,也就是過載時有效。