suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
|
我們這里的蒸汽比例調節閥里面是步進電機帶動閥門的,沒有電磁閥線圈的,不過給你這么一說,里面的線路板上貌似有一個輸出反饋的,我可以利用這個給指示燈或者PLC得輸入點的,可是我想不會每個廠家生產的比例調節閥都會有輸出反饋信號的吧,萬一沒有我怎么辦? 兄弟,你自己要干什么都不清楚! 看看自己說的話有什么矛盾的地方!!! 再說了,如果閥沒有確定,你可以事先給技術條件嘛! 如果閥確定了,且沒有位置反饋信號,你可以用一個一入二出的隔離器來分出信號 一路送閥,一路送PLC,如果你覺得不需要隔離就直接把信號串聯起來不就得了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
4mA,10mA,20mA信號怎么捕捉,放到PLC程序中去? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
這些電流信號不需要你去處理,在程序運行中自動地比較,是輸出到執行器去的信號源。如大于4MA時激活一個M0,大于10MA時又激活另一個M1。我上次說的用一個指示燈做不同的指示狀態,就是利用這些M和時間脈沖。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
程序中這個比較指令要怎么寫?以臺達為例,假如現在輸出的是5mA,和目標4mA去比較,AND> S1 S2 ————(M0) ,S1和S2怎么寫? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
一個是檢測值(PLC輸入電流信號),另一個為實數(如在20MA時最大值顯示為4000,那么大于4MA時的值是大于800的數了。編程手冊上看看,具體我忘了),進行比較。 你只要比較800;2000;3000;這三個數。 我簡單地具例子,只是想說明。一個指示燈可以有若干種顯示方式。就是利用不同的顯示方式來大致顯示不同的電流值。如果需要顯示具體的數值,可以用文本或者觸摸屏方式。那樣資金投入將被放大。 [ 此帖被wwcwwc在2010-02-22 13:08重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
就如wwcwwc 同志所說的,這個溫度用模擬量模塊來做,很容易實現,但是我這個溫度是直接用溫控表的做的,用通訊來做,就沒有4mA對應數字800之說了。 |
---|---|
|
佳史
級別: *
|
看看說明書,溫控表有沒有這樣的功能,開關量輸出,既達到4MA時,溫控器內部有一個繼電器動作,這樣的功能很普遍,設置參數就可以。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
|
我們又回過來說溫度表的問題。一般溫度表都具有報警功能。你只要把它設置程上極限,直接控制指示燈就可以了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
我現在是用PLC加溫控表通訊做的,我要的是能反映電流信號是4mA還是大于4mA這兩個狀態,和報警功能沒什么關系的。 |
---|---|
|