大家對溫控表輸出信號是4-20mA一定不會陌生,但是我們怎么檢測這個電流信號有無輸出(以便我們用指示燈來表示加熱狀態是開還是關) |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
負載是4-20mA信號的驅動蒸汽比例調節閥,當信號電流大于4mA時是按比例逐漸打開閥門的,你怎么把指示燈與負載并聯,難不成有那種指示燈?(電流為4mA,指示燈滅,大于4mA時,指示燈亮)。1樓的方法只適合開關類型的電磁閥,電加熱。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
我的意思很簡單,當溫控表輸出的電流信號為4mA時,指示燈不亮,當電流信號大于4mA時,指示燈亮。有無辦法? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
我們這里的蒸汽比例調節閥里面是步進電機帶動閥門的,沒有電磁閥線圈的,不過給你這么一說,里面的線路板上貌似有一個輸出反饋的,我可以利用這個給指示燈或者PLC得輸入點的,可是我想不會每個廠家生產的比例調節閥都會有輸出反饋信號的吧,萬一沒有我怎么辦? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
4mA,10mA,20mA信號怎么捕捉,放到PLC程序中去? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
程序中這個比較指令要怎么寫?以臺達為例,假如現在輸出的是5mA,和目標4mA去比較,AND> S1 S2 ————(M0) ,S1和S2怎么寫? |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
就如wwcwwc 同志所說的,這個溫度用模擬量模塊來做,很容易實現,但是我這個溫度是直接用溫控表的做的,用通訊來做,就沒有4mA對應數字800之說了。 |
---|---|
|