設備不開啟時候溫度都正常但是運行后4個溫度值漂移的很厲害,有時高有時低,
咨詢過三菱客服,回答說24V接地要接,接地后無改觀,后來接共模電壓也無改觀,采用了很多方法都沒有效果,干擾無法消除。
以前用4ADPT沒有出現過這樣的問題。請問這個該怎么解決?
rackyzhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 171 點
下載積分: 517 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2016-05-05
查看rackyzhao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-02 16:38
自己頂一下!
晁小強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看晁小強的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-02 18:37
你看下感溫探頭有沒有問題
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-02 19:22
是感溫頭PT100的屏蔽要接地。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-12-23
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-02 22:12
如用熱電偶的話,有多條卷在一起又跟大功率交流電源線放在一起會產生漂移。多條熱電偶不能絞在一起
rackyzhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 171 點
下載積分: 517 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2016-05-05
查看rackyzhao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-03 08:47
確實有和動力混達現象,我拉開看看