sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

rackyzhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 171 點
下載積分: 517 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2016-05-05
查看rackyzhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-02 16:33
設備不開啟時候溫度都正常但是運行后4個溫度值漂移的很厲害,有時高有時低,
咨詢過三菱客服,回答說24V接地要接,接地后無改觀,后來接共模電壓也無改觀,采用了很多方法都沒有效果,干擾無法消除。
以前用4ADPT沒有出現過這樣的問題。請問這個該怎么解決?
晁小強
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看晁小強的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-02 18:37
你看下感溫探頭有沒有問題