    大師們好!三菱PLC指令如:RS D10 K12 D30 K10 這指令的意思是D10的12個數據發送出去,D30的10個數據接收到PLC。我就是不知那D10開始的12個存儲器都放什么?及D30開始的10個存儲器也都放什么?這怎么能知道啊!請大家幫忙啊！（是三菱PLC和三菱變頻器連接的)
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2621 個
工控威望: 2046 點
下載積分: 6764 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-25
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-18 18:07
串行數據傳送指令:將D10開始的12個數據發送至變頻器中
                              從變頻器反饋回來的數據放在起始地址為D30的10個數據中。
你已經知道是PLC和變頻器通訊,那就是從變頻器讀出和發送數據的。
詳情見編程手冊。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    hsl199
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 420 個
    工控威望: 482 點
    下載積分: 1866 分
    在線時間: 200(小時)
    注冊時間: 2007-05-20
    最后登錄: 2024-12-20
    查看hsl199的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-10-18 18:32
    講得很好!!
    wp427750978
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wp427750978的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-10-19 12:35
    對啊 這個我也不清楚 那個大哥知道說下哎
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-10-19 13:09
    RS D10 K12 D30 K10

    D10 K12 表示 D10  D11  D12 .....D22  里面的內容用于發送
    D30  K10  表示D30 D31.....D40  接受到的10個字節存儲用.
    如果只接收的話 RS D10 K0 D39  K10  把D10 K12 改為K0
    如果是發送接收的話 要看你連接的是什么設備,需要發送幾個字節的響應ASIC碼,D10 K12 ,K12填對應的字節數.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    ljc2008
    一學到老
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 406 個
    工控威望: 562 點
    下載積分: 499 分
    在線時間: 172(小時)
    注冊時間: 2008-10-04
    最后登錄: 2024-03-04
    查看ljc2008的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-10-19 13:50
    可到www.jcpeixun.com里資料《變頻器plc通信控制基礎》去查一查,
    舉頭望明月
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看舉頭望明月的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-10-19 15:43
    頂一個
    yfdxb
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 376 個
    工控威望: 416 點
    下載積分: 1441 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2007-06-06
    最后登錄: 2024-10-24
    查看yfdxb的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-10-20 08:57
    還是要自己多看書呀,師傅們指點的都是精華,看書時不管懂不懂,把文字段記住后這些精華就很好消化了。(個人見解)
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jiouling) 說得真對,我也有同感
  • 致力各種非標設備之機械、電氣一體開發。
    xxmsql
    工作踏實 埋頭苦干 認真對待
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 164 個
    工控威望: 631 點
    下載積分: 3090 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2024-12-05
    查看xxmsql的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-10-20 21:30
            
    合作愉快!
    chengang03
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看chengang03的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2010-04-05 06:25
    用RS 指令通訊怎么制定通訊站號,我有十臺變頻器要連接!怎么編寫!
    一笑而過
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 265 個
    工控威望: 488 點
    下載積分: 9494 分
    在線時間: 212(小時)
    注冊時間: 2010-01-30
    最后登錄: 2013-02-03
    查看一笑而過的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2010-04-05 15:45
    存儲器放什么東西是你自己定義的,你想讓他放什么就放什么!三菱官方網站有PLC跟變頻器的通訊程序,你去看一看!