樓主  發表于: 2009-10-18 17:02
    大師們好!三菱PLC指令如:RS D10 K12 D30 K10 這指令的意思是D10的12個數據發送出去,D30的10個數據接收到PLC。我就是不知那D10開始的12個存儲器都放什么?及D30開始的10個存儲器也都放什么?這怎么能知道。≌埓蠹規兔Π。。ㄊ侨釶LC和三菱變頻器連接的)
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-19 13:09
RS D10 K12 D30 K10

D10 K12 表示 D10  D11  D12 .....D22  里面的內容用于發送
D30  K10  表示D30 D31.....D40  接受到的10個字節存儲用.
如果只接收的話 RS D10 K0 D39  K10  把D10 K12 改為K0
如果是發送接收的話 要看你連接的是什么設備,需要發送幾個字節的響應ASIC碼,D10 K12 ,K12填對應的字節數.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚