shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
|
1PG 與伺服驅動器的連接圖提供上來看看? 電機會轉用,Z相停止 伺服驅動器不用特殊設定的。 |
---|---|
|
xyd926
級別: 略有小成
|
圖片:
是按這個接的線,各位看下《電源是外接24V的》1PG設定的參數是H2001 PG0是設的1個脈沖 |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
|
1pg K0 參數8192 K3 H200E 看看。 如果還是不行先把伺服的齒輪比設一下,讓他一圈的行程小點。 你的伺服帶的是啥東西啊?一轉能轉這么多。。。沒用減速器的嗎? 還有DOG的接觸時間長點看看 |
---|---|
|
shenyang25
走別人的路,讓別人無路可走
級別: 略有小成
|
我上次有個設備也是原點位置丟失,后來發現是編碼電纜的問題,看下電纜有沒有地方有較大的彎曲度,是不是有點老化,還有就是檢查下線纜經過的地方有沒有大電流電纜,總之,條件允許的話,換個CN2通道的線纜試試看 |
---|---|
|