sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

brokenhope
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 403 點
下載積分: 779 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-12-25
最后登錄: 2024-12-20
查看brokenhope的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-26 17:03
現在做一個恒壓控制,就是用壓力傳感器接收現場水壓,傳入FX4AD,再通過FX4DA控制變頻器。我用的壓力傳感器范圍是0-40bar的,FX4AD控制選4-20MA.現在遇到一個問題:就是通過這條指令FROM  KO  K5 D800 K1,把D800轉換成實際壓力值顯示在觸摸屏上,但我不知怎么轉換。還請各位不吝賜教!謝謝!

bourne
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bourne的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-26 17:47
完全看不懂 不過希望你早日解決
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-27 08:26
你的壓力傳感器輸出也要是4-20mA才行。即0-40bar對應4-20mA.
xionghx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 282 點
下載積分: 539 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2024-10-10
查看xionghx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-27 08:31
同意樓上的,把壓力轉換到相對的電流,然后用4-20MA電流去控制變頻器
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-27 08:48
用觸摸屏編程軟件編輯一個用于指示壓力扇形圖,把他和字元件D800設在以起,再編輯好指針刻度就OK了
禍兮福所倚
福兮禍所伏
nick168
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nick168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-27 08:52
你好!這個
brokenhope
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 403 點
下載積分: 779 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-12-25
最后登錄: 2024-12-20
查看brokenhope的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-27 12:21
謝謝各位!可能我沒表達清楚。我用的壓力傳感器是4-20MA的。現在想實時的將實際壓力值顯示在觸摸屏上。我現在做法是這樣:4-20MA對應4AD的數字量是0-1000,實時壓力值是從FROM  KO  K5 D800 K1讀出,為D800(是數字量)我通過下面轉換了一下MUL D800 K40 D970,DIV D970 K10 D830(d830是觸摸屏上顯示值,觸摸屏上設置為顯示位數3,小數點后為2)也就是D830=D800*40*100/1000.不知道這樣對不對,再請教大家!
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-04-01 09:39
好像不對耶!應該是d800*設定壓力/40(bar)才對。至于觸摸屏上顯示有兩種方法,1在程序上算完,在屏上顯示。2也可在屏上運算。