樓主  發表于: 2009-03-26 17:03
現在做一個恒壓控制,就是用壓力傳感器接收現場水壓,傳入FX4AD,再通過FX4DA控制變頻器。我用的壓力傳感器范圍是0-40bar的,F(xiàn)X4AD控制選4-20MA.現在遇到一個問題:就是通過這條指令FROM  KO  K5 D800 K1,把D800轉換成實際壓力值顯示在觸摸屏上,但我不知怎么轉換。還請各位不吝賜教!謝謝!

brokenhope
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 403 點
下載積分: 779 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2008-12-25
最后登錄: 2024-12-22
查看brokenhope的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 12:21
謝謝各位!可能我沒表達清楚。我用的壓力傳感器是4-20MA的。現在想實時的將實際壓力值顯示在觸摸屏上。我現在做法是這樣:4-20MA對應4AD的數字量是0-1000,實時壓力值是從FROM  KO  K5 D800 K1讀出,為D800(是數字量)我通過下面轉換了一下MUL D800 K40 D970,DIV D970 K10 D830(d830是觸摸屏上顯示值,觸摸屏上設置為顯示位數3,小數點后為2)也就是D830=D800*40*100/1000.不知道這樣對不對,再請教大家!