昨天維修時遇到一故障,需要對梯形圖程序修改。
需修改的內容很簡單:
比如原來是LD X0
                    AND X1
                   OUT Y0
現在只需改成LD X0
                        OUT Y0
就可以了。但是程序寫入后運行時仍然同時受 X0 和X1的控制。
原程序很簡單,共計才100來步,從頭至尾沒有任何雙線圈之類也沒有任何區間復位之類功能指令。
也就是說它是完全單獨的一步,與其它沒有任何牽連。
繼續又用空白點寫了一個簡單的程序測試:
            如LD X30
                           OUT Y40
寫入后運行,X30接通,并且監控到X30已經閉合,但Y40就是不動作。而強行測試Y40,讓其ON。卻正常。
請大家一起幫忙分析原因。

zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-10 20:19
清除一下內存,再寫入
如果在運行中寫入,要更改一下設置

http://zxc6688.ys168.com/
waxiao88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 289 點
下載積分: 549 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2024-12-23
查看waxiao88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-10 21:58
不會是設置有問題吧?如把X0設置成運行控制.
王銳
向大家學習
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 654 個
工控威望: 3295 點
下載積分: 6691 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2014-01-09
查看王銳的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-10 23:18
同意一樓觀點 你把PLC內存清除下  再重新寫入
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-11 09:01
是你的操作原因,可以把PLC給STOP,修改完程序后下載到PLC,然后RUN就可以了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-11 09:15
“寫入后運行”這一步是怎么做的?假如是操作上的原因,那么按照樓上的步驟,先將PLC打到STOP在寫入程序一般不會再有誤操作了。
hhz8250
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 329 點
下載積分: 1150 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2007-07-05
最后登錄: 2024-12-20
查看hhz8250的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-02-11 10:03
三菱PLC用的比較少!不曉得,只旁觀!
dianchisun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dianchisun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-02-11 15:18
學習中,謝謝!
kawasakilu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 380 點
下載積分: 2265 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2024-06-29
查看kawasakilu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-02-13 18:17
我描述的情況比較簡潔了點,當然不會出現程序寫入過程中的操作錯誤。
后來換了個PLC就好了。估計是PLC RAM或者是寫入回路的線路故障。
表面是新程序正常寫入了,但是新程序并沒有實際被寫入到RAM中,執行的還是老程序。
反過來想想:
如果能知道是那個元件損壞或是哪一根線路不良造成這種現象,我們是不是可以把它用在
防治別人亂改或是程序保密方面呢。
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-02-13 18:33
同意一樓的看法,把PLC內存格式化后重新再寫入
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-02-13 22:24
可能是plc上run ,stop開關沒有處于run 狀態..檢查一下.是否正常!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-02-14 09:47
引用
如果能知道是那個元件損壞或是哪一根線路不良造成這種現象,我們是不是可以把它用在
防治別人亂改或是程序保密方面呢。


是個辦法,但單就這臺PLC來說到底是什么原因造成的這個現象還是需要進一步研究。若確實跟硬件有關系那就爽大了。

是否程序未寫入樓主可以寫入完成后再讀出一遍進行對照。

但實質上沒有修改成功,為何軟件上還是顯示寫入完成呢?
  • «