樓主  發表于: 2009-02-10 20:01
昨天維修時遇到一故障,需要對梯形圖程序修改。
需修改的內容很簡單:
比如原來是LD X0
                    AND X1
                   OUT Y0
現在只需改成LD X0
                        OUT Y0
就可以了。但是程序寫入后運行時仍然同時受 X0 和X1的控制。
原程序很簡單,共計才100來步,從頭至尾沒有任何雙線圈之類也沒有任何區間復位之類功能指令。
也就是說它是完全單獨的一步,與其它沒有任何牽連。
繼續又用空白點寫了一個簡單的程序測試:
            如LD X30
                           OUT Y40
寫入后運行,X30接通,并且監控到X30已經閉合,但Y40就是不動作。而強行測試Y40,讓其ON。卻正常。
請大家一起幫忙分析原因。

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-11 09:15
“寫入后運行”這一步是怎么做的?假如是操作上的原因,那么按照樓上的步驟,先將PLC打到STOP在寫入程序一般不會再有誤操作了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-14 09:47
引用
如果能知道是那個元件損壞或是哪一根線路不良造成這種現象,我們是不是可以把它用在
防治別人亂改或是程序保密方面呢。


是個辦法,但單就這臺PLC來說到底是什么原因造成的這個現象還是需要進一步研究。若確實跟硬件有關系那就爽大了。

是否程序未寫入樓主可以寫入完成后再讀出一遍進行對照。

但實質上沒有修改成功,為何軟件上還是顯示寫入完成呢?