sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zandy818
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zandy818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-06-14 12:39
我使用的是MR-E-100A三菱。在原來的1500HZ下能正常工作。最近停了很長時間。并換了個電機。在1500下就報警了。。改頻率為1000HZ能正常工作。但是1500在其他機器都能正常工作。根據技術資料顯示我一一查處。PD已連接。相同電源下其他機器工作正常。只有其一條說:高頻度或連續再生制動運行使再生電流超過了內。。。。。這條中,降低頻率的確能正常。但這解決不了問題。我們需要1500的工作。我們不安裝再生制動選件。所以PD以短接。。現在不知道還有什么辦法。。
根換放大器試試看。。。
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-06-14 13:27
樓主換的什么電機,一樣型號的么?懷疑電機可能存在問題
zandy818
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zandy818的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-06-14 15:16
相同的電機。我又根換了電機。在空載下也出現報警。
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2007-06-14 15:23
是單驅動,還是雙驅動器,說清楚
zandy818
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zandy818的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2007-06-14 15:27
機器上只配用一組。
估計是驅動器故障。現在只能等明天老工程師來了。。
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2007-06-14 15:39
這個我也遇到過,三菱MR-E的驅動器出廠時P,C,D那個插座是沒有接線的,記得我們也搞了好久,老是30號報警,后來把PD用線焊接起來就沒事,
wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2007-06-14 15:39
如果是雙驅動可能就有的調