我使用的是MR-E-100A三菱。在原來的1500HZ下能正常工作。最近停了很長時間。并換了個電機。在1500下就報警了。。改頻率為1000HZ能正常工作。但是1500在其他機器都能正常工作。根據技術資料顯示我一一查處。PD已連接。相同電源下其他機器工作正常。只有其一條說:高頻度或連續再生制動運行使再生電流超過了內。。。。。這條中,降低頻率的確能正常。但這解決不了問題。我們需要1500的工作。我們不安裝再生制動選件。所以PD以短接。。現在不知道還有什么辦法。。
根換放大器試試看。。。