suer2008
級別: 探索解密
|
圖片:
書上寫: 被跳過程序段中的時間繼電器T及計數器C,無論其是否具有掉電保持功能,由于相關程序停止執行,它們的現實值寄存器被鎖定,跳轉發生后其計時、計數值保持不變,在跳轉中止,程序繼續執行時,計時計數將繼續進行。另外,計時、計數器的復位指令具有優先權,即使復位指令位于被跳過的程序段中,當執行條件滿足時,復位工作也將執行。 我用上面的程序在GX-Simulator驗證時,發現結果不對,何解? 按書上介紹,我程序里如果X1接通,則T0應該復位的,實際不是這樣。 資料來源于史國生主編的《電氣控制與可編程控制器技術》第二版 第八章第二節(p204頁) 難道是書上的錯,還是我理解錯誤,疑惑中,望幫忙解答,謝謝! |
---|---|
|
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
|
問題在于X0。 這里有一句“當執行條件滿足時”。 X0接通一次,程序就會去執行P0里的程序,(對于X1來說,這個時候是位于被跳過的程序段中,X1接通T0被復位),P0完成后,會返回到跳轉發生時刻這一步接著往下執行。 因為X0一直處于接通狀態,所以跳轉一直執行,程序不會執行LD X1 OUT T0 K200這一步。 P0里面的T0的接通條件不應該用X0。 [ 此帖被zxc6688在2008-10-05 10:31重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
suer2008
級別: 探索解密
|
TO 2樓,謝謝了 我還是有疑問,按資料字面意思理解:"另外,計時、計數器的復位指令具有優先權,即使復位指令位于被跳過的程序段中,當執行條件滿足時,復位工作也將執行",這里是不有歧義:“當執行條件滿足時”,是指跳轉完成,跳轉條件不成立了?這樣似乎與書上要表達的意思不一樣啊? |
---|---|
|