sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

suer2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 178 點
下載積分: 516 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2007-06-30
最后登錄: 2018-06-10
查看suer2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-05 01:21
圖片:

書上寫:
          被跳過程序段中的時間繼電器T及計數器C,無論其是否具有掉電保持功能,由于相關程序停止執行,它們的現實值寄存器被鎖定,跳轉發生后其計時、計數值保持不變,在跳轉中止,程序繼續執行時,計時計數將繼續進行。另外,計時、計數器的復位指令具有優先權,即使復位指令位于被跳過的程序段中,當執行條件滿足時,復位工作也將執行。
我用上面的程序在GX-Simulator驗證時,發現結果不對,何解?
按書上介紹,我程序里如果X1接通,則T0應該復位的,實際不是這樣。
資料來源于史國生主編的《電氣控制與可編程控制器技術》第二版 第八章第二節(p204頁)
難道是書上的錯,還是我理解錯誤,疑惑中,望幫忙解答,謝謝!
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-05 10:23
問題在于X0。
 
這里有一句“當執行條件滿足時”。
X0接通一次,程序就會去執行P0里的程序,(對于X1來說,這個時候是位于被跳過的程序段中,X1接通T0被復位,P0完成后,會返回到跳轉發生時刻這一步接著往下執行。
  因為X0一直處于接通狀態,所以跳轉一直執行,程序不會執行LD X1  OUT T0 K200這一步。
P0里面的T0的接通條件不應該用X0。
[ 此帖被zxc6688在2008-10-05 10:31重新編輯 ]
http://zxc6688.ys168.com/