樓主  發表于: 2008-09-05 17:24
我現在在做一套機床,但關電后零點就會改變,改變的也不是很大,再下次開機的時候又要重新調試,特麻煩.所以想問一下各位大哥,大姐.這是什么原因?要怎么解決.謝謝了
夏杏銀
快樂自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1501 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2024-12-06
查看夏杏銀的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-09-05 17:31
是伺服電機的零點改變了,每次關電后,都變.能不能讓他不變,或下次開機時找到上次關機時的點!謝謝
碧海潮生
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看碧海潮生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-09-05 20:43
你用的是什么牌子的伺服

零點飄移和伺服、上位都有關系

1、如果伺服是絕對式編碼器的,那就沒有飄移的問題
2、如果是增量式的,上位需要采集編碼器的Z脈沖信號,才能準確判斷零位
3、如果上位沒有采集Z脈沖,而且是增量式伺服,就不能保證零位不變,除非還有別的機械零位參考才行

所以看你的情況應該是第三種現象,解決方法也就參考1、2了
樓主留言:
大哥!謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(zyfzxh) 鼓勵一下!
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-09-05 22:52
    可以去三菱區看看,或者找“一天賊忙”版主問一下。我記得他在一個帖子里解釋的很清楚。
    夏杏銀
    快樂自動化
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 1501 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2008-04-27
    最后登錄: 2024-12-06
    查看夏杏銀的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-09-06 22:30
    謝謝,再生電阻可以解決這個問題嗎?
    夏杏銀
    快樂自動化
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 1501 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2008-04-27
    最后登錄: 2024-12-06
    查看夏杏銀的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-09-06 22:56
    二樓,你說的很對.可是我對Z脈沖不是很了解,麻煩您講仔細點,好嗎?
    huangjiahong
    天才也是百分九十九的血汗加百分一的靈感
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 937 個
    工控威望: 523 點
    下載積分: 3470 分
    在線時間: 314(小時)
    注冊時間: 2007-07-18
    最后登錄: 2024-12-01
    查看huangjiahong的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2008-09-06 23:59
          
    有你的幫助!我的學識更進步
    小壞孩
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看小壞孩的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2008-09-07 01:50
    學習了!
    hhtangplc
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 78 個
    工控威望: 200 點
    下載積分: 472 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2015-01-04
    查看hhtangplc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2008-09-07 08:48
      
    duquanplc
    DDD
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 260 個
    工控威望: 404 點
    下載積分: 703 分
    在線時間: 219(小時)
    注冊時間: 2008-08-25
    最后登錄: 2024-12-21
    查看duquanplc的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2008-09-07 09:02
    大開眼界,謝謝
    碧海潮生
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看碧海潮生的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2008-09-07 20:17
    伺服電機的增量編碼器每一圈有一個固定的位置
    當轉到這個位置的時候編碼器的Z相就會有一個方波脈沖的輸出
    上位采集到這個Z脈沖信號就可以判斷伺服電機轉動的位置,以此來判斷絕對機械位置
    看看你的上位是否利用了這種方式
    夏杏銀
    快樂自動化
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 1501 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2008-04-27
    最后登錄: 2024-12-06
    查看夏杏銀的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2008-09-07 20:27
    我用的是安川的伺服,增量型編碼器.那應該是伺服電機的內部的動作,跟我的程序和參數或者接線應該是沒有關系的,對嗎?如果是這樣我怎么才能知道是不是采用z 脈沖呢?應該怎么查呢?謝謝
    • «