引用第9樓gxtmdb82164于2024-11-13 13:19發表的  :
一勞永逸:
不要在大干擾環境下用485這種環境敏感的總線通信,換以太網甚至光纖
這個思路是非常清晰的,就是減小網絡在干擾環境下的暴露面積,至少換過以后因為網絡干線是肯定不會有問題的,有問題的都在單點,還可以用拔網線的方式一個一個去排查,效率也高的多。

你反復在現場折騰的人工和損耗足夠覆蓋換一批設備的錢了,而且講實話買好一點的自動輪詢modbus網關,80個變頻器也用不了幾個網關就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序會強的多~

用了2個雙路modbus轉TCP網關,合計4路,每路帶20臺,上位機與modbus網關通訊。每路20臺變頻由4路集線器匯總。去年我做了另個近90臺變頻通訊項目都沒有問題,但這邊就是不行,現場是個大通柜,中間無隔板,估計跟這有關。
18018408868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 118 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2023-11-30
最后登錄: 2024-12-20
查看18018408868的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 38天前
一臺一臺上電開機看啊,或者10個一批10個一批的上電,懂我意思吧
siyatu2001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 566 點
下載積分: 52421 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2021-03-09
最后登錄: 2024-12-21
查看siyatu2001的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 37天前
要解決這問題也可用,每臺485信號接485隔離器,隔離出來的就可以;你這個問題主要是多臺接地共地問題,實際現場處理很麻煩
小學生
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 72 點
下載積分: 432 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-09-28
最后登錄: 2024-11-16
查看小學生的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 37天前
用modbus轉TCP網關 把80十個分組
風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 331 點
下載積分: 658 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-12-19
查看風中云的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 35天前
引用
引用第14樓siyatu2001于2024-11-16 08:27發表的  :
要解決這問題也可用,每臺485信號接485隔離器,隔離出來的就可以;你這個問題主要是多臺接地共地問題,實際現場處理很麻煩

這個我也想過,但造價太高了 80個隔離模塊也是不少錢了
  • «