本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-19
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 40天前
斷開屏蔽看看
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-21
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 40天前
1、屏蔽線,盡量用那種網密的,外面一層亮銀的就算了,搞不好是垃圾屏蔽
2、屏蔽層懸空,千萬不要接地
3、變頻器、電機都要接地
4、終端電阻要加
5、通訊線盡量是雙絞線
項目、視覺、通訊QQ3515716
烏嘍牛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 796 點
下載積分: 1915 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2020-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看烏嘍牛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 40天前
圍觀,學習一下,從來沒搞過大項目,
daocaoren
天津深聯科技有限公司:www.eacc.icoc.vc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 10797 點
下載積分: 32781 分
在線時間: 2645(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2024-12-22
查看daocaoren的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 40天前
把變頻器的載波頻率調低一點看看效果,希望對你有所幫助
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun) 感謝分享!
  • 天津深聯科技有限公司
    www.eacc.icoc.vc
    聯系人:鄧經理
    聯系電話:13802179005
    QQ/微信:524987886
    卓發智能
    相互學習,共同進步。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2457 個
    工控威望: 3066 點
    下載積分: 11431 分
    在線時間: 660(小時)
    注冊時間: 2008-08-03
    最后登錄: 2024-12-20
    查看卓發智能的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 40天前
    這個我以前也弄過,30多臺,用的是一個485集線器,如下圖中所示,與威綸通觸摸屏485通訊,一點問題沒有,重不掉線,但有一個前提是,每個頁面不能做太多個通訊站點,我一個畫面最多做8個變頻器通訊站點,分多幾個頁面做,也不影響輪詢效率。如果從站太多,就分多幾路單獨接。
    相信自我!
    天黑看星星
    致敬無私奉獻的同行們
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 95 個
    工控威望: 304 點
    下載積分: 191 分
    在線時間: 46(小時)
    注冊時間: 2024-10-17
    最后登錄: 2024-12-21
    查看天黑看星星的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 40天前
    看你應對信號干擾已經做了這么多措施了,重點還是檢查下接地吧,因為你電機很多,但凡其中一臺接地不良都有可能產生干擾,檢查接地端子到變頻器以及變頻器到電機之間的接地是否牢固。之前有項目也遇到你類似情況,各種措施都做過了還是有干擾,最后檢查是其中一臺電機接地端子沒接
    引用
    引用樓主風中云于2024-11-12 17:07發表的 請教485通訊干擾的問題 :
    本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(風中云)
  • 酷比電氣人
    風中云
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 189 個
    工控威望: 331 點
    下載積分: 658 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2007-11-23
    最后登錄: 2024-12-19
    查看風中云的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 40天前
    引用
    引用第6樓天黑看星星于2024-11-13 09:08發表的  :
    看你應對信號干擾已經做了這么多措施了,重點還是檢查下接地吧,因為你電機很多,但凡其中一臺接地不良都有可能產生干擾,檢查接地端子到變頻器以及變頻器到電機之間的接地是否牢固。之前有項目也遇到你類似情況,各種措施都做過了還是有干擾,最后檢查是其中一臺電機接地端子沒接
    到年底維修時再試試看
    lb0857
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 54 點
    下載積分: 19 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2024-11-04
    最后登錄: 2024-12-14
    查看lb0857的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 40天前
    對80臺從機;   一般是32臺從機  
    而且要求手拉手的接線方法  導線是雙絞線  


    不開機運行正常; 現場串口助手抓取數據看看   基本上就干擾數據亂了
    現場布線也有關系  
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 770 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 399 分
    在線時間: 604(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2024-12-20
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 40天前
    一勞永逸:
    不要在大干擾環境下用485這種環境敏感的總線通信,換以太網甚至光纖
    這個思路是非常清晰的,就是減小網絡在干擾環境下的暴露面積,至少換過以后因為網絡干線是肯定不會有問題的,有問題的都在單點,還可以用拔網線的方式一個一個去排查,效率也高的多。

    你反復在現場折騰的人工和損耗足夠覆蓋換一批設備的錢了,而且講實話買好一點的自動輪詢modbus網關,80個變頻器也用不了幾個網關就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序會強的多~
    麥香麥子
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 130 點
    下載積分: 411 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2024-08-24
    最后登錄: 2024-12-20
    查看麥香麥子的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 40天前
    學習中
    ma123456789
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 62 個
    工控威望: 117 點
    下載積分: 1091 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2023-05-09
    最后登錄: 2024-12-20
    查看ma123456789的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 40天前
    機臺太多 有條件還是換網線吧   485接這么多臺 一旦有一臺有問題直接搞死現場 實在不行搞幾個485接口 多個485 這樣就減少干擾 對控制也沒什么問題
    • «