sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

黃原古塔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 246 點
下載積分: 3917 分
在線時間: 385(小時)
注冊時間: 2021-10-22
最后登錄: 2024-12-22
查看黃原古塔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-29 10:23
使用PID向導創建的PID功能塊,現在出現了這么一種情況,
PID模式由手動切到自動后,PID輸出每次增加量程的1/100,對于變頻器來說就是每次增加0.5HZ,對于閥來說每次增加1%開度
這時修改PID的增益,輸出并沒有躍動,還是每次增減那么點。
過了幾秒或者十幾秒后,就正常了,這時調節增益或積分可以看到輸出的階躍變化。

程序是舊程序修改的,之前都是正常的。
懷疑過軟件版本問題,之前一直用2.5,已更新到2.8,PID相關指令也重新生成了,還是不行。

有相關經驗的大師請幫迷途羔羊解惑
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-29 10:48
不要用2.8,我的plc固件升級到2.8,軟件也升到2.8,PID就不正常了
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 6854 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-12-19
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-29 13:18
謝謝分享