引用引用樓主gz068909于2023-08-27 21:03發表的 FX3U-4DA模擬量 :各位老師們好我這有個設備用FX3U-4DA控制一個比例閥輸出指定的壓力但是它的外部還有一個測力的儀表 現在想把外部的儀表測的力 和DA卡模擬量關聯起來 例如 我想要測力儀表測出的力為4KN DA卡就對應輸出4KN相關的模擬量 但是在實際應用過程中 比如4KN的模擬量匹配好了 但是5KN就不對了 硬件 測力儀表范圍0噸-30噸 DA卡輸出-10V到+10V控制比例閥 最大10Mpa 我目前就是想要的效果 就是想匹配0到10Mpa對應能夠輸出想要的0噸-30噸 有沒有什么思路 能指點一下小弟
引用引用第1樓司慧聰于2023-08-28 00:11發表的 :用模擬量公式計算不行?
引用引用第2樓小侯于2023-08-28 08:40發表的 :若是我,會用SCL指令設置個間隔點的DA數值如點1(0,0)點2(1,125)點N(30,4000)以實際數值去設置應該會比較準確曾遇過用氣動增壓泵浦控制油壓壓力.......
引用引用第3樓卓發智能于2023-08-28 10:58發表的 :壓力傳感器的模擬量輸出多少?樓主所描述的只是0-30T,模擬量輸出模塊是-10V---+10V對應比例閥的0-10Mpa,數據細分是多少?記得三菱的模擬量模塊好像是0-4096,不知道對不對?沒這些數據怎么計算出傳感器值與模擬量輸出值的線性關系呢?
引用引用第9樓卓發智能于2023-08-28 15:56發表的 :樓主再不會看看這個http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-1756629.html
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號